台达变频器报CP30故障主要涉及到控制板通讯逾时问题。处理这种故障的方法包括检查控制回路和主回路的接线,以及接地线是否符合抗干扰对策。如果问题依旧存在,可以尝试按RESET键进行重置,如果问题依旧,则需要返厂维修。此外,还应检查驱动板与控制板之间的接线,如果错误可以重置,但如果问题依旧,也应考虑返厂维修1。
本回答由 东莞市登峰机电工程有限公司 提供
简介:东莞登峰机电主营工控设备销售和维修,拥有技术精湛的维修工程师队伍,以专业的方式解决问题。
简介: 东莞登峰机电主营工控设备销售和维修,拥有技术精湛的维修工程师队伍,以专业的方式解决问题。
广告
-
广告
东莞市登峰机电工程有限公司
2024-08-15
台达变频器出现cp30故障代码表示含义是变频器内部通讯故障,此时建议做以下检查处置,供参考:1、检查变频器通讯模块工作是否正常2、检查通讯模块连接线及其插件连接是否良好3、检查变频器内部电解电容是否良好4、检查变频器内部开关电源输出及连接线是否良好5、必要时联系售后更换备件,登峰机电专业维修变频器,伺服器,工业触摸屏,PLC,工控电器维修,
西门子,三菱,ABB,台达,安川,丹佛斯,富士等各品牌机电设备快速检修,深耕行业20年,以技术和品质赢得信赖。有专业的中高技术人员,经验丰富,
-