石油沥青涂料外防腐层施工应符合下列规定: 1.涂底料前管体表面应清理油垢\灰渣\铁锈;人工除氧化皮\铁锈时,其质量标准应达Sat3级;喷砂或化学除锈时,其质量标准应达Sat2.5级; 2.涂底料时基面应干燥,基面除锈后与涂底料的间隔时间不得超过8h.涂刷应均匀\饱满,涂层不得有凝块\起泡现象,底料厚度宜为0.1~0.2mm,管两端150~250㎜范围内不得涂刷; 3.沥青涂料熬制温度宜在230℃左右,最高温度不得超过250℃,熬制时间宜控制在4~5h,每锅料应抽样检查. 4.沥青徐料应涂刷在洁净\干燥的底料上,常温下刷沥青涂料时,应在涂底料后24h之内实施;沥青涂料涂刷温度以200~230℃为宜; 5.涂沥青后应立即缠绕玻璃布,玻璃布的压边宽度应为20~30mm,接头搭接长度应为100~150mm,各层搭接接头应相互错开,玻璃布的油浸透率应达到95%以上,不得出现大于50mmX50mm的空白;管端或施工中断处应留出长150~250mm的缓坡型搭茬; 6.包扎聚氯乙烯膜保护层作业时,不得有摺皱\脱壳现象;压边宽度应为20~30mm,搭接长度应为100~150mm; 7.沟槽内管道接口处施工,应在焊接\试压合格后进行,接茬处应粘结牢固\严密.