电缆桥架应该怎样接地

举报

江西赣江水工泵业集团有限公司2023-11-03

根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。 (1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻 应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算: r=ρ·L/S 式中:ρ =15×10Ω-6 / cm(20℃); L=长度按100mm计算; S=截面积cm2。 (2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。 表2 梯架于托盘的单位电阻值 (3)电缆槽的单位电阻值见表3 (4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为: R=L(r+1/3r’) 式中: R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ); r--梯边单位长度电阻(mΩ/m)